مشاهدة النسخة كاملة : طلب ضروري من المهندس رامي شامية
فلسطيني
05-07-2007, 08:30 PM
<span style="font-family:Times New Roman"><span style="font-size:18pt;line-height:100%">السلام عليكم جميعا
اتمنى من المهندس رامي شامية اجابتي على مايلي وله جزيل الشكر
اريد ان اصمم بيت من اربع طوابق فوق تربة طينية بحته
كيف يتم ذلك وما هو الواجب عمله , ( ارجو الرد بالتفصيل ), وايضا كيف يتم اخذ العينة للفحص وعلى عمق كم؟؟؟
تحياتي الكم جميعا</span></span>
رامي شامية
05-08-2007, 06:56 AM
أخي العزيز
يجب بداية معرفة ال Bearing Capacity للتربة، وخواص هذه التربة، ويمكن الاستعانة بمختبر المواد والتربة لمعرف هذه القيم.
وأعتقد أن مختبر المواد والتربة بإمكانه إعطائك قيم تقديرية تبعاً لمنطقة البناء (في حال عدم رغبتك بعمل فحص للتربة)
أما بالنسبة للحلول المقترحة، فيتم اختيار الحل تبعاً لحالة التربة، فمثلاً يمكننا استبدال عمق جزء معين من التربة بالكركار، أو استخدام Mat Foundation سواء كانت مصمتة أو مفرغة، أو استخدام الخوازيق. (طبعاً هذه أكثر الحلول المتداولة في قطاع غزة)
طبعاً يتم اختيار أفضل حل بناء على العامل الاقتصادي وتبعاً لخواص التربة.
طبعاً هذه مجرد لمحة بسيطة، فأنا لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر للحل المقترح، بسبب جهلي بتفاصيل المبنى وطبيعته ومنطقة البناء وخواص التربة لتلك المنطقة،
فلسطيني
05-08-2007, 11:56 AM
السلام عليكم
شكرا يا بشمهندس رامي على الرد
اذا كان بالامكان شرح كيفية استبدال جزء معين من التربة , كم العمق والالية وكافة التفاصيل
المبنى سكني 170 م2
خمس طوابق
في منطقة القرارة غرب طريق صلاح الدين بجوار الحاجز سابقا
التربة طينية 100 % ولعمق كبير تحت الارض اكثر من 8 متر تقريبا
ماهي اوفر طريقة والافضل؟؟؟
وهل يجوز اعادة الردم بالتربة الطينية؟؟
تحياتي لك
رامي شامية
05-09-2007, 02:10 PM
أقترح أن تقوم بالسؤال لمن قاموا في البناء بتلك المنطقة، والنظام الذي استخدموه في البناء.
أيضاً أحبذ أن تقوم بمراجعة مختبر المواد والتربة، لأني أعتقد أنه قام باختبارات عديدة في تلك المنطقة.
ولكن بصورة مبدئية أعتقد أن نظام الـ piles سيكون فعال وجيد في هذه الحالة.
من اكون
05-09-2007, 08:47 PM
طيب ابو جميل مش ممكن برضه يحاول يعمل لبشة مفرغة
ممكن تكون اقتصادية اكثر على ما اعتقد
aBuMaLeK
05-10-2007, 11:02 AM
ادا بدك حل سريع انا لا انصح ما دمت حصلت على تقرير تربة او قوة تحمل الطبقة الطينية.
ببساطة كتير...... استبدل جزء من الطبقة الطينية مثلا جرب 80 سم برمل وليس كركار لانو الرمل افضل من الكركار .
طبعا هدا الرمل مدكوك ومرشوش ماء على طبقات 25 سم .
بعد هيك هات اكبر قاعدة من القواعد واحسب قديش السترس حينتقل على طبقة الطين أكيد انت هيك قللق السترس الى أجا على طبقة الطين.
وشوف هل بيتحمل ولا لا.بهيك بتضمن البيرنق.
بعدها ادرس الستلمنت فى طبقة الطين وشوف كم حيكون ادا كان الستلمنت كبير بدك حل أخر .
ادا بدك اشي عالماشي.على عمق 2 متر استبدل الطبقة الى حكينا عنها واحسب عادى قواعد منفصلة على قوة تحمل 15 طن على المتر المربع ومشيها .
وادا بدك حاجة تانية اعملها قواديح لكن بدك تنزل بالقادوح لما تنتهى طبقة الطين وبالتالى لو كانت طبقة الطين ممتدة اكثر من 12 متر ما بيكون هدا الحل مناسب وحينها ما بيضل امامنا الا اللبشة .
أبو مصطفى
06-10-2007, 11:59 AM
<span style="font-size:18pt;line-height:100%"><span style="font-size:14pt;line-height:100%">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أنا أنصح بعمل فحص تربة بالطبع من مختبر متخصص مثل مختبرات التربة بالجامعة الإسلامية
ثانيا أنا أستغرب أن صاحب المنزل يدفع آلاف الدنانير لبناء مبنى ولا يهتم بعمل فحص تربة ب 450 دولار!!!!!!
ثالثا طالما أن الحلول بسيطة لهالدرجة فلماذا الدراسات والمختبرات؟
رابعا أنا أنصح المهندس بالتفكير بالطرق العلمية ولا يفكر بالطرق الاقتصادية أولا فهو مهندس وليس مقاول مع احترامنا بالطبع للإخوة المقاولين</span></span>